L'equilibrage triphasé est déjà " une vue de l'esprit " pour EDF alors pour un particulier ...
Si il n' y a pas de machines tournantes ou equipements fonctionnants sous 400 V, il n' y a aucun interet pour un particulier d'opter pour un abonnement triphasé.
Par contre les inconvenients sont nombreux :
- Necessité d'une protection 30 mA en tétrapolaire en tête du tableau (LE DJ EDF TRI est souvent un 500 ou 300 mA)
- Protection Tetrapolaire pour les equipements pouvant supporter le tri : Cumulus, Chauffage, Plaques de cuisson, Machine a laver (Industrielle)
- Equilibrage des phases : indispensable car un abonnement 45 A fourni 15 ampéres par phase ... d'où la necessité d'avoir les gros consommateurs en tri
L'equilibrage d'une installation domestique reste assez coton, pour les lampes on peut encore s'arranger pour convaincre la waf d'installer trois lampes par lustre + interrupteur tétrapolaire donc, plus chère, et pas souvent joli à voir
Mais pour les Prises de courant c'est un casse tête, le foisonnement est beaucoup trop variable !
Sans oublié les risques de rupture de neutre sur une branche du circuit et là boujou la casse. Parfois difficile a mettre en evidence, le signe le plus courant étant la destruction répété d'un ou plusieurs equipements.
Derniérement, avec le retour a la mode des chauffage géothermique, la necessité d'un abonnement tri est imposé par l'installateur. il faut savoir qu'il existe pour des puissances raisonnable de compresseur (4 kw) des equipement permettant de fournir du tri a partir d'une source mono. Choisissez plutot un installateur proposant ce type d'equipement ! Un foyer domestique en tri est souvent une source de problême ...
Cordialement,
Polux